壓縮機排氣溫度來決定冷干機進氣溫度的高低
冷干機是冷凍式干燥機的簡稱,冷干機是引用新型技術,屬于氣動系統中的氣源處理元件。
一、進氣溫度過高‚進氣量大
進氣溫度高‚冷干機在處理的時候就對其溫度過高不會做出十分迅速的反應‚不能很及時有效的將進氣溫度降下來‚自然就會引起排氣溫度的升高。
冷干機進氣溫度的高低‚是由壓縮機排氣溫度來決定的。當壓縮空氣排氣溫度高時‚一般先通過緩沖罐的二次降溫進入到冷干機中‚但有的有緩沖罐‚有的小設備不設專用的緩沖罐‚而是。直接進入冷干機‚造成冷干機的進氣溫度較高。
而造成壓縮機排氣溫度較高的原因很多‚主要原因是冷卻器效果較差或出現故障所致。有時可能是壓縮機運行到一定時間之后‚水冷壓縮機冷卻器內部水垢多‚將 冷卻器堵塞‚造成排氣溫度增高。冷卻器水垢堵塞‚一般不容易被重視‚特別是螺桿機組更是如此‚因為‚一般情況下‚螺桿機組所使用的循環水是凈循環水的情況 比較多‚凈循環水內含雜質的情況較少‚
因此‚形成誰垢也比較慢‚但是‚也存在形成水垢的可能。一旦形成誰垢‚沒及時發現‚就會產 生高溫。只有將水垢清楚掉之后‚才能將排氣溫度過高的現象排除掉。油過濾器和油水分離器堵塞也會導致高溫‚油過濾器和油水分離器一般采用紙質纖維棉狀的材 料和絲網組成‚這些材料能夠有效的過濾空氣和油脂中的顆粒和其他雜質‚并將走向雜質沉淀在過濾器的底部被當做廢油水排出‚但是‚這種故障有時也不容易被發 現‚有時雜質吸附在纖維棉上‚不易被清楚‚這樣就堵塞了油過濾器和油水過濾器。濾器失效‚壓縮機的排氣溫度升高‚這個時候需要及時更換油慮和油氣分離濾 芯。
但是‚有些機器及時更換了新的油氣分離氣芯‚排氣溫度還是很高‚這里邊存在兩種可能:一個是當時排氣溫度高的警報沒有解除‚ 報警系統不識別‚即使更換了濾芯‚它還是報警‚但這個報警是假報警‚只要在操作板上將其消除即可。有的操作工不知道這種情況‚或知道也不敢操作‚或操作時 因為有的是英文顯示‚給識別帶來麻煩。還有一類問題‚那就是有的壓縮機對油氣分離器的設計很敏感‚它是上半部分是氣‚下半部分是油‚操作板上的故障不是油 多報警‚就是氣多報警‚這兩種報警都影響到設備的正常運行‚只有油氣的壓力平衡之后‚這種報警現象才能消除。但是要真正消除它不是很容易的一件事情‚這種 情況也會引起排氣溫度搞的假報警。再一個就是風冷卻器的散熱片灰塵較厚‚導致其無法正常散熱‚應及時清吹灰塵。
再者就是進氣量大 ‚使得冷干機無法盡快處理如此多的壓縮空氣‚只能草草處理‚便迅速排出‚在這樣的情況下‚自然造成冷干機的排氣溫度升高。壓縮機排氣量的多少有時跟壓縮機 的管網系統有關‚有可能是用風量小的時候‚壓縮機的排氣量沒有及時調節‚造成排氣量的增加‚一般應使用變頻技術‚自動調節壓縮機的排氣量。但是‚現有的壓 縮機大多數沒有變頻技術‚自動調節壓縮機的進氣量實現起來有相當大的難度。如果有條件的企業‚可以將壓縮機進行變頻技術改造‚一般的變頻技術改造需要一萬 到幾萬元‚視壓縮機大小和難易程度來定‚其變頻技術改造的費用一般在三個月到幾年的時間內均能收回投資。這是解決冷干機排氣溫度過高的一個方法‚也是節能 節電的好方法。
二、冷媒壓力高
冷干機采用氟利昂等類似冰箱的冷卻裝 置來對壓縮空氣進行干燥處理‚冷媒對工況以及外部環境等條件要求較高‚例如水冷機組循環水的流量變化‚將導致冷媒的壓力變化及溫度變化。水溫增加‚水流減 少‚直接能夠導致冷媒壓力?#8218;一般上升到0.18MPa的壓力時‚冷媒壓力達到上限‚冷干機組自動停機。
冷媒壓力增高‚導致冷 干機組排氣壓力和排氣溫度增高‚在這種情況下‚冷干機冷媒系統的制冷效果失去作用‚不能及時有效的處理壓縮空氣較高的溫度‚就無法將濕空氣進行的品質受到 一定的影響。如果用戶工藝要求高的話‚這種壓縮空氣就是不合格產品‚客戶生產的產品也將是廢品‚其經濟損失是很大的。
三、預冷器管道散熱量大
預冷器主要靠管道散熱‚因為壓縮空氣經過壓縮過程之后‚氣體膨脹‚自身帶有一定的高溫‚必須要經過幾道工序來進行冷卻‚才能達到正常的使用標準。而預冷 器是冷干機中的一個只要部件‚壓縮空氣通過這個部件冷卻的時候‚其預冷器的管道散熱量增大‚其冷卻效果將受到影響‚其排氣溫度隨之升高‚造成冷干機的排氣 溫度過高‚影響壓縮空氣的產品質量。因此‚在尋找冷干機排氣溫度高的原因的時候‚預冷器管道散熱量大是個不可忽視的因素。其解決的辦法就是對預冷器進行檢 修‚找出管道散熱量大的毛病。
本文地址:http://www.huqihwy.cn/tech-detail/t213377.html